■ 탱크내의 위험물을 비우고 개구부를 밸브 또는 막음판등을 사용하여 완전 폐쇄한다.

■ 비압력탱크의 시험압력은 0.2kg/㎠, 압력탱크의 시험압력은 최대 상용압력의 1.1배의 압력으로 한다. 이때 가압가스는 불활성가스등을 필히 사용한다.

■ 가압중에 노출되어 있는 배관접속부 등에 비누물등을 뿌려 누설여부를 확인한다.

■ 탱크와 연결된 지하매설 배관과 지하탱크는 시험압력으로 가압한 후 10간 유지시켜 안정된 시험압력을 확인하고 그 이후 50분간 압력변화를 측정하여 압력강화가 안정된 시험압력의 10%를 초과할 경우에는 불합격으로 한다.

■ 시험하는 동안 탱크내의 온도의 변화가 심할 경우에는 다음식에 의하여 온도변화에 따른 압력보정을 하여 판정한다.
- △P = P1 - P2 · T1 / T2
- △P = 50분간 온도보정을 한 압력걍화
- P1 = 가압후 10분일때의 안정된 시험압력
- P2 = 가압후 60분일대의 압력
- T1 = 가압후 10분일대의 평균온도(˚K)
- T2 = 가압후 60분이대의 평균온도(˚K)

※ "안정된 시험압력"은 가압후 유지시간 동안 압력강하가 시험압력의 15%이하 여야함.